家里开两个电磁炉就跳闸,这是什么原因?该怎么办?题目中问到了两个问题,分别是家里开两个电磁炉就跳闸,这是什么原因和家里开两个电磁炉就跳闸,该怎么办;下面家居杂坛分别来给大家回答这两个问题。

首先家居杂坛来给大家分析一下家里开两个电磁炉就跳闸,这是什么原因:

从问题中我们可以知道,家中跳闸的情况是赖两个电磁炉就跳闸,其余的时候都不会跳闸,那么就说明造成跳闸的原因就是同时使用两个电磁炉,造成这种情况的根本原因就是过载,还有一根原因可能是电线有连接不牢固的地方;我们再来看一下导线能够负载的功率以及开关的配置情况:2.5平方国标铜线在穿管暗埋敷设情况下的载流量大概是19A到26A之间,2.5平方国标铜线在穿管暗埋敷设情况下所能承载功率就是P=UI=V×19A=W到P=UI=V×26A=W之间,建议使用时不要超过W,此时我们可以选择的漏电保护开关是C16A,那么此时回路最大能够负载的功率就是P=UI=V×16A=W;4平方国标铜线在穿管暗埋敷设情况下的载流量大概是25A到35A之间,4平方国标铜线在穿管暗埋敷设情况下所能承载功率就是P=UI=V×25A=W到P=UI=V×35A=W之间,建议使用时不要超过W,此时我们可以选择的漏电保护开关是C25A,那么此时回路最大能够负载的功率就是P=UI=V×16A=W;我们可以看看自家的电磁炉,对照上面的数据,看看是否过载,过载肯定会跳闸的。

其次家居杂坛来给大家分析一下家里开两个电磁炉就跳闸,该怎么办:

由上面的计算我们可以知道,2.5平方国标铜线在家庭中使用时的最大功率是W,4平方国标铜线在家庭中使用时的最大功率是W;我们可以看看自家电磁炉的功率,不要盲目的更换开关,如果发现是过载了,那么其实最终的解决办法应该就是减少家用电器同时使用的数量,更换开关和换线都不正确,因为我们的入户线是固定的;如果发现家中电器没有过载,那么我们就要检查空气开关和漏电保护开关的接线,接线一定要牢固,此外还要检查开关是否有故障。

关于家里开两个电磁炉就跳闸,这是什么原因,该怎么办的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家