对于家庭中所使用的家用电器,很多的朋友都会利用接线板。因为我们在墙面上所安装的墙壁插座,一般使用起来不太方便。可是对于接线板的使用,千万不要过负荷使用,那样会存在安全隐患的。那么对于常见接线板的使用注意什么呢?接线板可以负载的功率大概是多少呢?家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答接线板使用的问题。
插板功率瓦,同时使用电器时的功率超过W,为何插座没事?
我家用的插座额定功率是瓦,而实际所用的电器总功率达到了W三却没有问题。其实这一点就出现在我们所使用的插座的额定功率上。这里所谓的插板的额定功率就是指的插座正常工作时所负载的功率。但是对于插座一般都是有一定的富余量的。例如我们常见接线板的里面的电线是2.5平方的,那么它可以负载的电器的功率有如下的情况。
情况①:不利条件下复载电器的功率情况。所谓不利条件,就是我们使用的环境的温度过高或者是接出去的电源线过长等等,在这种情况下,我们大家可以查一下2.5平方导线的安全载流量。2.5平方的导线的安全载流量基本上最起码可以达到15安左右,那么此时在V的电路中使用时期可以负载的功率就是大致为V乘以15安,最终的结果大概是瓦。
情况②:有利情况下,插线板可以负载的电器功率情况。像我们比较常见的2.5平方导线,在散热条件比较好的情况下,其可以通过的额定电流是可以达到25安左右的。如果我们按照最有利的25安来进行计算的话,在V的电路中,此时可以负载的功率就是25安乘以V,大概等于瓦。
综合分析:对于2.5平方铜线所连接的插线板而言,我们的插线板负载瓦是完全没有问题的。所以,即使插线板写的是瓦,我们使用到瓦时,当然也是可以的。但是大家一定要注意,必须保证我们的电线是国标电线的铜线,而不是非标电线。
当插线板中的导线是1.5平方时的情况如何?
如果我们购买的插线板的电源线以及内部的连接线是使用的1.5平方的铜芯导线,那么这个时候我们就需要按照1.5平方的铜芯导线的安全载流量来核算其在不同状态下的额定功率。对此有以下两种情况。
情况①:不利情况。所有谓的不利情况就是我们使用的环境不利于1.5平方导线散热的。这时1.5平方导线的安全载流量基本上我们要取下限值,常见的一般是可以达到10安左右的。那么1.5平方的铜芯导线,在这种条件下所安装的插线板所能负载的功率基本上是可以达到0瓦的。这时就打不到瓦了。
情况②:在最有利的情况下,1.5平方的铜芯导线作为插排中的连接线使用时,那么这时插排的所能负载的功率就需要按照其使用条件下的安全载流量来进行计算。对于1.5平方的铜芯导线,如果散热条件比较好,距离比较短的话,载流量是可以达到18安培的。那么此时,接线板所能负载的功率就是V×18安培,我们所得到的结果就是瓦。
综合分析:通过以上对1.5平方的铜芯导线安装在插线板时的情况,大家也会发现其实1.5平方的铜芯导线在正常的情况下,是不能够超过瓦的。但是在合适的条件下却可以达到瓦。所以说,在很多的时候,可能我们即使用了瓦的电器也是可以使用的。
对于插线板使用的建议有哪些?
以上通过对于我们家庭中常用的一些接线板的安全载流量情况的介绍,可能大家都会发现,我们的接线板的安全载流量都是有一定的富裕量的。很多的朋友就可能想去使用很多的电器,其实这种做法是不可取的。对于接线板的使用,个人给大家提供以下三点建议。
①:接线板所能负载的电器,尽量按照其额定功率去使用。虽然有一些质量好的接线板使用的是国标的电线,有一定的富余量,但是如果我们的购买的接线板质量不合格,采用的是非标的电线作连接线,可能这时就出问题了。最常见的这种情况就是接线板被烧坏,严重了都可能引发火灾。
②:对于家庭中所使用的接线板,不要长期处于通电的状态。什么叫长期处于充电的状态?就是我们家庭的接线板插了电器,有时候虽然我们把电器的电源关了,但是接线板还是通电的。另外就要尽量避免拔手机充电器等类似的充电设备长期插在接线板上,很有可能引发爆炸的事故。
③:对于接线板的使用,尽量避免水源和温度高的地方。也就是说在我们厨房用水的地方,要把接线板放得远一些。另外就是我在我们厨房可能有温度比较高的地方,例如电磁炉等位置,尽量不要放置接线板。如果发现接线板的电线发烫,要及时停时使用。
结束语
对于家庭中所使用的接线板,个人给出的观点就是尽量不要超过接线板所标定的额定的功率去使用电器。虽然在有的时候我们看起来时使用是没有问题的,其实在一定程度上,有可能会加聚接线板的老化。另外,如果接线板内部连接不合格,可能就出现了接线板被烧坏甚至是起火的情况。另外就是大家的平时使用接线板的时候,也要注意尽量注意一些使用的要求。